Telegrammstil lässt dafür Details offen..uli.brueggemann hat geschrieben:PS: Hans-Martin war schneller
Wie man den Knotenpunkt gestaltet, ist der heikle Aspekt, schrauben, quetschen, (Löten ist eigentlich tabu)...
Grüsse Hans-Martin
Hallo Hans-Martin,Hans-Martin hat geschrieben:Hallo Gerd
wenn er dir eine extra Leitung legt, lass ihn auch eine Schmelzsicherung (vielleicht Neozed) einsetzen, anstelle eines Automaten.
Am Ende der Leitung eine Herdanschlussdose und eine Doppelsteckdose, dann hast du alle Optionen offen.
Die Doppelsteckdose lässt die Möglichkeit, Analognetzteil-versorgte Geräte mit der einen, Schaltnetzteile mit der anderen Unterverteilung zu entkoppeln.
Die Herdanschlussdose vermeidet die Verluste zwischen Steckdose und Stecker und reduziert sie auf eine Klemmung.
Weniger geht kaum. Ob der Hersteller des jeweiligen Gerätes mit so wenig Verlusten bei der Versorgung gerechnet hat, ist ein anderes Thema. Eventuell hat er seine Netzteilauslegung auf einen anderen Vorwiderstand der Stromversorgung gerechnet.
Das Minimum ist schon mal vorgezeichnet (mit 3x 2,5qmm Querschnitt zwischen Sicherung und Raum -5x1,5qmm hat den Nachteil, dass der Schutzerdequerschnitt sich nicht mit jeweils 2 x 1,5qmm parallel sich nicht mit VDE verträgt, der Elektriker das ablehnen muss).
Viel Spaß beim Experimentieren!